Из опыта эксплуатации режима синхронизации плат FD… к NTP выявлена проблема при долговременном отключении от сети (от NTP-источника) - теоретически время может скакнуть. Мы, конечно, настраиваем точность хода и скачек должен быть очень маленьким, но если отключить NTP на несколько суток, то проблема может стать заметной.
Поэтому рекомендуется в локальной сети установить NTP-сервер, который будет сам синхронизоваться от внешнего NTP-сервера. И уже все платы синхронизовать к локальному NTP-серверу. Установка локального NTP-сервера достаточно простая процедура, понятная многим администраторам под Linux. Если в компании есть общий сервер, который никогда не выключается (файловый сервер, доменный сервер), то лучше установить NTP-сервер на таком сервере. При этом получается несколько плюсов:
1) платы очень быстро синхронизуются от локального NTP-сервера, поскольку время round-trip очень короткое.
2) открывать доступ в мир для одного NTP-сервера гораздо проще, чем для всех ПК в локальной сети.
3) ПО NTP-сервера умеет точнее синхронизовать время при регулярных потерях сети.
4) все платы будут одинаково синхронизоваться (от одного сервера), поэтому разница хода времени будет минимальной (сильно меньше одного кадра).
Синхронизация плат к NTP
Модераторы: Людмила, PR, vd, Даниленко Сергей
-
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: 04 янв 2004 12:45
- Откуда: СофтЛаб-НСК
-
- Сообщения: 7091
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: 04 янв 2004 12:45
- Откуда: СофтЛаб-НСК
Re: Синхронизация плат к NTP
В текущем софте порог подстройки времени платы от NTP-сервера равен 10 миллисекундам. То есть если время изменилось менее, чем на 10 мс, то оно подстроится плавно, а иначе изменится скачком и в программе FDOnAir может быть обнаружен скачек времени.
При стабильности кварца в процессоре на уровне 2-10 PPM ошибка в 10 мс накопится за 20-60 минут. То есть если плата не будет иметь доступ к NTP-серверу полчаса и более возможен скачек времени в программе FDOnAir!!!
При стабильности кварца в процессоре на уровне 2-10 PPM ошибка в 10 мс накопится за 20-60 минут. То есть если плата не будет иметь доступ к NTP-серверу полчаса и более возможен скачек времени в программе FDOnAir!!!