Не.. винда чистая, ничего не установлено из этого...vd писал(а):Может, какой-нибудь Firewall сетевые пакеты с датчика блокирует?
Хотели сначала все варианты испробывать.. теперь будем им звонить....vd писал(а):К производителю датчика не пробовали обращаться с вопросом - есть ли у них какая-нибудь утилита для проверки работоспособности датчика при работе через сеть? Ну и вообще, вдруг они что-то дельное посоветуют.
-
- Сообщения: 2311
- Зарегистрирован: 05 мар 2003 19:21
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
Мы не отрицаем, что проблемы в работе с датчиком через сетку могут быть и у нас. Если есть возможность, то мы можем попробовать поразбираться. Будем делать версии модуля, который работает с датчиком, с отладочной печатью. Вы будете его запускать и отправлять информацию нам.
Однако есть вариант, который позволяет не подключать метеостанцию непосредственно к СОМ-порту вещательной машины. Если он интересен, то можно это обсудить.
Т.е. два варианта:
1)разбираемся в проблеме
2)используем обходной манёвр
Однако есть вариант, который позволяет не подключать метеостанцию непосредственно к СОМ-порту вещательной машины. Если он интересен, то можно это обсудить.
Т.е. два варианта:
1)разбираемся в проблеме
2)используем обходной манёвр
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 окт 2012 12:12
Связался с производителем. Они прислали утилиту для проверки. через нее все работает.

http://fotki.yandex.ru/users/adm-otrk/view/936958/
Может быть у них изменился протокол обмена? Они и его прислали, могу выслать для сравнения.

http://fotki.yandex.ru/users/adm-otrk/view/936958/
Может быть у них изменился протокол обмена? Они и его прислали, могу выслать для сравнения.
Давайте попробуем разобраться:-)1)разбираемся в проблеме
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
Здесь модуль с отладочной печатью:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... m4095E.zip
Скачайте, распакуйте, скопируйте сюда:
C:\Program Files\Common Files\SoftLab-Nsk
После этого перезагрузите машину.
Запустите программу DBGView:
C:\Program Files\ForwardT Software\Tools\Dbgview.exe
Далее проделайте всё, что вы делали до этого. Т.е. кдалите задание типа SensorEx в ImageUpdater, снова создайте его. На соответствующей закладке нажмите "Проверить". Можно несколько раз.
После этого сохраните информацию из DBGView (File->SaveAs) и пришлите ее нам.
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... m4095E.zip
Скачайте, распакуйте, скопируйте сюда:
C:\Program Files\Common Files\SoftLab-Nsk
После этого перезагрузите машину.
Запустите программу DBGView:
C:\Program Files\ForwardT Software\Tools\Dbgview.exe
Далее проделайте всё, что вы делали до этого. Т.е. кдалите задание типа SensorEx в ImageUpdater, снова создайте его. На соответствующей закладке нажмите "Проверить". Можно несколько раз.
После этого сохраните информацию из DBGView (File->SaveAs) и пришлите ее нам.
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 окт 2012 12:12
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 окт 2012 12:12
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
Протокол посмотрели - ничего не поменялось.
Добавили ещё печати:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... 095E_1.zip
Инструкции прежние.
Добавили ещё печати:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... 095E_1.zip
Инструкции прежние.
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 окт 2012 12:12
Отослал.Даниленко Сергей писал(а): Инструкции прежние.
Судя по логу он все таки читает данные. И данные правильные.
Я тут написал небольшую прогу для считывания данных и нашел разницу . Моя прога принимает
05 05 89 80 82 20 32 35 37 20 30 30 01 B6 FA 06
а ваша
0x05 0x05 0xffffff89 0xffffff80 0xffffff82 0x20 0x32 0x35 0x33 0x20 0x30 0x01 0xffffffd6 0xfffffffa 0x06
не хватает одного байта перед байтом статуса(выделен жирным).
Значение корректировки должно быть 3 байта, а у вас 2 всего. наверно поэтому не может определить устройство...
-