Изменились параметры DTMF-меток на канале ТНТ.
Новая длина паузы 40 (старая 50)

Новая длина символа 80 (старая 50)

Нужно изменить эти параметры в конфигураторах:
FDDTMFConfig.exe - если вы используете аналоговый или SDI сигналы (платы FD300/FD322/FD422/FD842)
NRDTMFConfig.exe - если вы работает с IP/ASI
После внесения изменений нужно перезапустить видеосервер.
Мы не знаем вернут старые длительности или нет. Поэтому можно поменять параметры используемой метки. Или создать новую метку с новыми параметрами, а старую при этом не удалять. После этого создать групповое событие с новой и старой метками в программе SLGPIGroupConfig.exe (C:\Program Files\ForwardT
Software\Tools\SLGPIGroupConfig\SLGPIGroupConfig.exe)
Вывод: если "вчера у меня работало, а сегодня не работает", то в этом не всегда виноват СофтЛаб

Отдел технической поддержки компании СофтЛаб-НСК